框架梁纵向受拉钢筋配筋率怎么计算?
sunjinpei
sunjinpei Lv.2
2014年01月21日 11:17:45
只看楼主

本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 编辑 抗震规范中6.3.3.3条中,框架梁纵向拉钢筋配筋率怎么计算。

本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 编辑

抗震规范中6.3.3.3条中,框架梁纵向拉钢筋配筋率怎么计算。
斑驳
2014年01月21日 11:46:14
2楼
抗震规范中6.3.3.3条中框架梁纵向拉钢筋配筋率计算时,高度取截面有效高度h0,即纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离。
回复
夜侦探
2014年01月21日 11:59:35
3楼
高度肯定是有限高度啊
回复
范胖工作室
2014年01月21日 13:02:11
4楼
ρ=As/(bho),As指受拉钢筋面积,b梁宽度,ho有效高度=ho-α。
回复
sinoma022
2014年01月21日 14:46:02
5楼
ρ=As/(bho),As指受拉钢筋面积,b梁宽度,ho有效高度=h-αs。
回复
风影紫
2014年01月21日 17:03:09
6楼
楼上正解!
回复
阿童木tzh
2014年01月21日 17:23:28
7楼
As/(bho),As指受拉钢筋面积,b梁宽度,ho有效高度=ho-α
回复
lx317954964
2014年01月21日 17:42:35
8楼

ρ=As/(bho),As:主要指受拉一侧的实际配筋面积。配筋率ρ有最小配筋率要求:0.2与45ft/fy中的较大值,比较经济的配筋率在1.0%-1.2%。
回复
末日黎明前的痛
2014年01月21日 18:55:23
9楼
哦。这样子啊,学习了
回复
feiyang1234556
2014年04月10日 11:05:52
10楼
ho有效高度是不是指梁的截面高度减去一个保护层厚度啊?另外梁的底部纵向受力钢筋时受拉钢筋,那么As是不是指所有受拉钢筋的截面积之和呢? 希望能给正解 谢谢
回复
2014年05月20日 22:34:50
11楼
tu459739578 发表于 2014-1-21 17:23 As/(bho),As指受拉钢筋面积,b梁宽度,ho有效高度=ho-αb为哪部分宽度?
回复