现有一高层住宅,建筑高度小于100米,利用基础地梁钢筋焊通作为接地装置,请问是否有必要采用地梁内两根主筋与地梁上部两根主筋,仅用地梁内两根主筋是否可以?

现有一高层住宅,建筑高度小于100米,利用基础地梁钢筋焊通作为接地装置,请问是否有必要采用地梁内两根主筋与地梁上部两根主筋,仅用地梁内两根主筋是否可以?
免费打赏
liu-eerl
2004年11月24日 11:14:20
2楼
电气设计规范P271 12.8.6 (1)当钢筋直径为16MM及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。
(2)当钢筋直径为10(也说12)M及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。
由此可见,用两根还是四根主要看建筑物的结构特性,两根四根一样能起到同样的效果。
回复
luozi8250
2004年11月28日 15:28:55
3楼
规范要求的是泄流的截面面积,只要截面面积达到了,一根也行!

PS:楼主,做设计之前先看规范!!
回复
luozi8250
2004年11月28日 15:29:05
4楼
规范要求的是泄流的截面面积,只要截面面积达到了,一根也行!

PS:楼主,做设计之前先规范!!
靠,发重了!
回复
chlrfengyu_tongzhou
2004年12月01日 00:06:50
5楼
同意二楼!!
回复
495122
2004年12月16日 21:44:18
6楼
规范是依据,不要凭感觉。
回复
abb45
2004年12月17日 09:24:44
7楼
我认为最好是将梁内钢筋焊接成环行接地体
只要达到规范要求的接地电阻要求,应该没问题的
回复