如何利用2个单向交流接触器实现两台不同机型空气源热泵水机都能控制一台水泵(急,...
wbyl2006
wbyl2006 Lv.3
2014年01月20日 23:59:32
来自于热泵工程
只看楼主

如何利用2个单向交流接触器实现两台不同机型空气源热泵水机都能控制一台水泵(急,在线等,谢谢)!!!两台机型分别为 美的RSJ-200/S-540V-B和RSJ-200/ms-532v

如何利用2个单向交流接触器实现两台不同机型空气源热泵水机都能控制一台水泵(急,在线等,谢谢)!!!
两台机型分别为 美的RSJ-200/S-540V-B和RSJ-200/ms-532v
免费打赏
baiyunlsy
2014年01月22日 11:52:05
2楼
两台机组控制一台水泵,是开启其中一台机组时另外一台就停止工作吗?还是会有两台机组同时工作的可能,这会导致控制有差异。
回复
qq363698461
2014年01月22日 13:44:59
3楼
资料不错的!学习了!
回复
宝贝佳林
2014年01月22日 20:32:34
4楼
装上中间继电器 机组来的信号为通断信号,是没有电源的,用接触的电源来吸和线圈。
回复
zhongguoxing2
2014年01月28日 21:37:54
5楼
学习了,谢谢分享
回复
wbyl2006
2014年02月13日 21:48:28
6楼
谢谢 高手指点 以做好了 中间继电器控制 是个好办法,