消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家
huang81990412
2014年01月20日 21:34:14
只看楼主

如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
免费打赏
qq359879362
2014年01月21日 08:20:28
2楼
一般在控制箱里做末端切换,楼主所说的自带电控箱的消防风机,如果是二级负荷,我也这么做,毕竟每个风机都配个双电源箱成本太高。以前这么设计过图审时也没出现问题。但如果是一级负荷,那还是做个双电源箱在风机旁吧。
回复
clzjglgssh
2014年01月21日 08:35:19
3楼
高层建筑的防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这是《高层民用建筑设计防火规范》第9.1.2条
回复
啊橙
2014年01月21日 08:44:56
4楼
2L说的很对,支持一个
回复
wqsabb
2014年01月21日 10:40:17
5楼
完场不考虑成本哦
回复
浩叔聊机电
2014年01月27日 11:17:33
6楼
消防必须是一级负荷!
在配电箱内安装双电源!
回复
lockbird
2014年01月28日 06:29:56
7楼
这么重要的东西你考虑那点成本?终身负责,出了事你要坐牢的。
回复