关于门刚2012修订版7.2.21条节点刚度验算的讨论
在路上
在路上 Lv.10
2014年01月20日 17:10:40
只看楼主

大家讨论下门刚2012修订版7.2.21条验算门刚节点刚度的时候跨度怎么取。比如一个门刚两跨双坡,中柱为摇摆著,两跨跨度一共L,在计算的时候这个跨度应该取L还是L/2。问了下PKPM的计算过程,他们说去L/2,但是个人觉得应该是取L吧,要不然的话陈老那个25改为40或50就没有意义了,这样的相当于放大了4倍。请高手解答下这个问题。另外如果中柱不是摇摆柱的时候又该怎么考虑。

2014年01月20日 17:11:23
2楼
自己顶一下,希望有高手来解惑。
回复
在路上
2014年01月21日 08:47:53
3楼
怎么没人回答,再顶顶
回复
求索
2014年01月21日 09:11:34
4楼
中间摇摆柱也能算个支点呗
回复
wjnzhjh
2014年01月21日 16:43:55
5楼
如果中柱是刚架柱,而不是摇摆柱,则跨度取到中柱,这个应该没有疑问。

如果中柱是摇摆柱,从结构力学的角度,跨度应该取的长一些,但是考虑到只取到中柱,是偏于安全的。因此还是取中柱。
回复
zhanji2014
2014年01月21日 17:13:52
6楼
上海展冀 膜结构公司帮你顶上去 哈哈
回复
在路上
2014年01月23日 14:34:39
7楼
wjnzhjh 发表于 2014-1-21 16:43 如果中柱是刚架柱,而不是摇摆柱,则跨度取到中柱,这个应该没有疑问。如果中柱是摇摆柱,从结构力学的 …那如果这样的话以后我们抗风柱基本不能做成摇摆柱了,要不然的话梁的刚度很大,节点域刚度的验算就很难满足了。
回复
在路上
2014年01月23日 14:35:07
8楼
谢谢大家的回答,呵呵
回复
wjnzhjh
2014年01月23日 15:42:27
9楼
抗风柱一般不建议做摇摆柱,一方面这榀刚架也不一定省多少钢材,另一方面抗风柱做摇摆柱它的基础就要和主刚架同样设计,主刚架打桩,抗风柱也得打桩。这样就更不节省了。同时,山墙榀如果和中间榀不同,则绘图设计的工作量也增加了。
回复
在路上
2014年02月25日 13:56:53
10楼
wjnzhjh 发表于 2014-1-23 15:42 抗风柱一般不建议做摇摆柱,一方面这榀刚架也不一定省多少钢材,另一方面抗风柱做摇摆柱它的基础就要和主刚 …这个确实倒是,不过还是觉得这条是不有点问题。
回复

相关推荐

APP内打开