【讨论】室外排烟防火阀防雨问题
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2014年01月20日 16:11:47
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机入口设280度排烟防火阀与风机联锁。但这常见做法,大家是否留意过280度排烟防火阀安装在室外,如果处理执行机构的防雨问题?请大家讨论。

排烟风机入口设280度排烟防火阀与风机联锁。但这常见做法,大家是否留意过280度排烟防火阀安装在室外,如果处理执行机构的防雨问题?请大家讨论。
免费打赏
冰鹰
2014年01月20日 16:56:04
2楼
这个问题还真是没有特别注意过,一般都是直接裸露在外面。
回复
半日浮云
2014年01月21日 10:23:40
3楼
看实际情况需要做防雨措施
回复
云飘飘
2014年01月22日 07:05:02
4楼
需要做防雨罩
回复
guoxing15233411846
2014年01月22日 09:19:07
5楼
一般都没有做啊,以后我要注意了
回复
jyhimpossible
2014年01月22日 10:03:28
6楼
加防雨罩。
回复
swh2005919
2014年01月23日 14:18:21
7楼
需要做防雨措施
回复
fanghuocailiao
2014年02月15日 11:33:55
8楼
按照情况添加防雨措施
回复