本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑 问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑
问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。
12楼
回复
13楼
不是这个专业的路过学习
回复
14楼
個人觀點-僅供參考~
您提供之第一種計算方式~
問題點在於C值究竟是否為75?
(還是另外值?因為您沒有附表9-64)
希望有所幫助呗~
回复
15楼
配电手册第三版上面的,嘿嘿,不知道台湾有没有的买。
回复
16楼
第二个算法是对的,压降损失为7.9%
回复
17楼
wangdm369 发表于 2014-1-24 09:50 第二个算法是对的,压降损失为7.9%不知道配电手册哪出错了。
回复
18楼
怎么没人来解释一哈呢?
回复
19楼
個人觀點-僅供參考~
樓主您第一種算法似乎用到~
"線路種類"為
"接相電壓的單相負荷線路"
詳見附件圖片
"工業與民用配電設計手冊---page 543"
原則還是以第二種算法比較容易懂~
回复
20楼
嘿嘿,有心人啊,
回复
21楼
lesonlee 发表于 2014-1-27 16:40 個人觀點-僅供參考~樓主您第一種算法似乎用到~不是这样的,手册错了。这里面有个单位的差别,如果用负荷距,距离用米,不是公里。电流矩的10,就是纠正单位的差别。