关于电压降的算法
我爱喝绿茶
2014年01月20日 14:01:31
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑 问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑

问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。
免费打赏
lesonlee
2014年04月06日 23:32:48
22楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-4-6 23:33 编辑 electricity 发表于 2014-4-6 01:41 不是这样的,手册错了。这里面有个单位的差别,如果用负荷距,距离用米,不是公里。电流矩的10,就是纠正 …感謝您的說明~然而咱們這~一般採用第二種方式(原理公式計算)並沒有第一種方式俺只是跟祖國(包含IEC)學習~不足之處~煩請見諒!還是感謝您熱心說明~謝謝!
回复
我爱喝绿茶
2014年04月13日 16:13:25
23楼
electricity 发表于 2014-4-6 01:41 不是这样的,手册错了。这里面有个单位的差别,如果用负荷距,距离用米,不是公里。电流矩的10,就是纠正 …