关于电压降的算法
我爱喝绿茶
2014年01月20日 14:01:31
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑 问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-20 17:24 编辑

问个问题啊,关于算电压降的,配电手册第三版,算三项平衡负荷,表9-63公式,假设一个情况,100KW,cos=1,电流时151.93A,距离500米,采用95的YJV电缆,采用公式PL/CS=100*0.5/75*95=0.00702=0.702%,采用表9-78就是0.104*151.93*0.5=7.9%。全是按照配电手册上算的,问题在哪啊,用哪个算比较好啊。手册上是不是单位标错了啊 。
免费打赏
naheba
2014年01月20日 14:22:50
2楼
不觉得0.00701%实在是太小了么
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 14:28:27
3楼
naheba 发表于 2014-1-20 14:22 不觉得0.00701%实在是太小了么肯定有问题,我就是想把问题找出来。
回复
naheba
2014年01月20日 14:28:31
4楼
7.9%又好像太大了
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 14:48:34
5楼

回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 15:13:45
6楼
截图一下,看一下。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 15:14:26
7楼
配电手册三版。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 15:14:49
8楼
用天正算的结果。
回复
a445115689
2014年01月20日 16:25:31
9楼
转化成第二个公式的时候应该是1km来计算吧。
回复
qq359879362
2014年01月20日 16:37:34
10楼
确实差了10倍,不知道是什么原因,期待大神解答,另外楼主你的结果有问题,算出来应该是PL/CS=100*0.5/75*95=0.701%,
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 17:25:27
11楼
qq359879362 发表于 2014-1-20 16:37 确实差了10倍,不知道是什么原因,期待大神解答,另外楼主你的结果有问题,算出来应该是PL/CS=100*0.5/75*9 …谢谢啊,我改过了。