大家不可盲目乐观,——小心题目陷阱!
zongneng
zongneng Lv.7
2007年09月24日 21:50:01
只看楼主

看起来今年大家的成绩都不错,但不可盲目乐观,处处有陷阱。许多考题暗藏杀机,每一种错误的解题方法都有一个错误的答案在那里等着你,所以不到成绩下来,一切都是未知数。本人发现了几个题目的陷阱,拿出来跟大家交流:1、手术室照度的题,大家已经讨论过了,出题目的设了LPD值按照度修正的陷阱,看规范不仔细的就吃亏了,很多人上了当,还以为自己做对了。2、有一题变压器防火间距的题,挑选错误的答案,有一个“变压器防火墙高度不宜低于油枕”,规范是“应高于油枕”,两者有区别,所以应该选这个答案。

看起来今年大家的成绩都不错,但不可盲目乐观,处处有陷阱。许多考题暗藏杀机,每一种错误的解题方法都有一个错误的答案在那里等着你,所以不到成绩下来,一切都是未知数。

本人发现了几个题目的陷阱,拿出来跟大家交流:

1、手术室照度的题,大家已经讨论过了,出题目的设了LPD值按照度修正的陷阱,看规范不仔细的就吃亏了,很多人上了当,还以为自己做对了。
2、有一题变压器防火间距的题,挑选错误的答案,有一个“变压器防火墙高度不宜低于油枕”,规范是“应高于油枕”,两者有区别,所以应该选这个答案。
3、计算线路的电压损失,CosФ=0.93(超前),SinФ应该为负值,计算的电压损失应该是0.5%,很多人也上了当。
4、三类防雷建筑物的屋面避雷网,除了20X20,24X16外,10X10,8X8等比这个小的也符合规范规定,也应该算对。
5、照明导线的校核,根据《建筑照明设计标准》,导线应不小于1.5mm2,所以只有C、D选项是对的,很多人选了四个答案。

就记住这么多了,希望更多的朋友来补充。
免费打赏
zongneng
2007年09月26日 15:17:14
22楼
回20楼,“不宜低于”不排除两者相等,而“应高于”不允许二者相等,两者有区别。
回21楼,功率因数超前,纯感性负载有升压作用,功率因数滞后,纯容性负载有升压作用,奇怪吗?
回22楼,“都”字包括你自己吗?开个玩笑^_^
回复
konkai
2007年09月26日 18:46:45
23楼
我记不清原题啦,我也是选的A。
如果原题是这样的:应设置能容纳100%油量的储油池,或20%油量的储油池和挡油墙,应有将油排到安全处所的设施。
虽然规范有一些类似的话:

GB50053-94第6.1.6条有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施:
GB50060-92第5.4.5条 屋外充油电气设备单个油箱的油量在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。
GB50059-92第4.6.5条 主变压器等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg及以上时,应同时设置贮油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台设备油量的60%。

但是,上面这条规范是有条件的,而且也不完全符合题意,所以我认为A是错的。

回复
emater0
2007年09月26日 18:58:35
24楼
盲目乐观者死于此也
回复
lzp952007
2007年09月26日 22:24:39
25楼
1、手术室照度的题,大家已经讨论过了,出题目的设了LPD值按照度修正的陷阱,看规范不仔细的就吃亏了,很多人上了当,还以为自己做对了。


对了规范上说照度为±10%啊,题目怎么为1000了?750±10%!!!
回复
jmczly317
2007年09月27日 10:05:42
26楼
变压器
回复
chatone
2007年09月27日 13:47:31
27楼
负荷可以当变压器用,鄙人才疏学浅,所以感到很奇怪。
回复
zongneng
2007年09月27日 20:05:37
28楼



知道什么叫无功流向吗?你对自己的评价很客观的说
回复
seraphao
2007年09月28日 16:49:08
29楼
照度标准值可以提高嘛,所以并不是一定要按750LX做,应该是这样理解。
回复
zltay
2007年09月30日 10:30:15
30楼
我们机关算尽一场空啊!
回复
james_caom
2007年10月01日 22:14:30
31楼


建议你进修一下无功补偿及调压技术。电容补偿是系统调压的重要部分,超前的无功电流可以让电压降为负数。
回复

相关推荐

APP内打开