小区部分户内暖气不热,可怎么办啊??愁死我了!!
zhiznzhou
zhiznzhou Lv.2
2014年01月19日 11:50:32
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,小区暖气部分户内暖气片不热,暖气为同程式布局,钢铝复合散热器,采取市政集中供热,地点位于内蒙古鄂尔多斯市。具体情况如下:入冬后,反映暖气不热的住户室内暖气片存在:1、前段跟末端暖气片热,中间不热;2、暖气片上边热,下边不热;3、部分暖气片半边热,半边不热。目前采取的措施:1、对小区内管网进行了热平衡调节,有了一定的效果;2、找多家设计院对管网及换热机组负荷进行了计算,没有问题。存在问题:通过热平衡调节,暖气片不热的问题已经有了很大的改善,但是还是部分住户室内存在暖气片上边热,下边不热的现象,室温低于18度。

大家好,小区暖气部分户内暖气片不热,暖气为同程式布局,钢铝复合散热器,采取市政集中供热,地点位于内蒙古鄂尔多斯市。具体情况如下:

入冬后,反映暖气不热的住户室内暖气片存在:1、前段跟末端暖气片热,中间不热;2、暖气片上边热,下边不热;3、部分暖气片半边热,半边不热。

目前采取的措施:1、对小区内管网进行了热平衡调节,有了一定的效果;2、找多家设计院对管网及换热机组负荷进行了计算,没有问题。


存在问题:通过热平衡调节,暖气片不热的问题已经有了很大的改善,但是还是部分住户室内存在暖气片上边热,下边不热的现象,室温低于18度。


换热站基本情况:

1、小区采用分区采暖,1-11层为低区,11层以上为高区。
2、低区建组平米约11万平米,由一台换热机组供热(机组效能已校核,能满足11万平米)。
3、室内暖气片散热量按照供水80度,回水60度计算。但实际换热站供水温度平均60度,回水平均50度。


请教问题:对于供热温度正与供热公司交涉;我想问一下,暖气片上边不热下边热应该是流量不够,如何提高流量呢??

后附小区供热平面图(66#、67#、73#)为供热效果不好的。目前经管网调平,67#、73#已明显好转,66#还是不太好。


免费打赏
zgdzl1000
2014年01月21日 11:40:49
12楼

2、暖气片上边热,下边不热;应该是流量不够,调平衡
回复
hxp612
2014年01月21日 14:41:39
13楼
这图真的是看不清楚 看的人很闹心
回复
zhanghuihanxue
2014年01月21日 15:29:50
14楼
如果流量不够,就检查管道有没有半堵的地方!
提高供水温度可能是解决问题的根本!
回复
xfywatmzx
2014年01月22日 10:42:19
15楼
不清。。。。。。
回复
luesyn
2014年01月22日 15:00:13
16楼
二次循环水泵的实际流量是多少?水泵进出口压差?还有小区总供暖面积是多少?
回复
wyoumin001
2014年01月22日 16:59:28
17楼
测一下供回水压差是多少
回复
何工
2014年01月23日 11:13:18
18楼
回复
雨呢
2014年01月24日 10:15:36
19楼
系统不平衡,水利失调,二次网出水温度平偏离设计供回水温度,温差也没达到设计要求,散热效果不理想
回复
浩叔聊机电
2014年01月24日 12:45:19
20楼
luesyn 发表于 2014-1-22 15:00 二次循环水泵的实际流量是多少?水泵进出口压差?还有小区总供暖面积是多少?先赞一个!!!!!!
回复
浩叔聊机电
2014年01月24日 12:52:41
21楼
竖井内采暖管有分户热计量表吗?