今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢
今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢
2楼
用摇表量的电机接线柱 和 外壳?
回复
3楼
应该还是短路了吧
回复
4楼
lockbird 发表于 2014-1-19 04:43 用摇表量的电机接线柱 和 外壳?用万用表的欧姆挡量的啊
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-1-19 07:14 应该还是短路了吧没有 换了根电缆 启动还是正常的
回复
6楼
用万用表测不了的,需要采购设备:funk:
回复
7楼
万用表量不了接地,你那就是接线盒进水,电缆相间短路,把b相烧断了,电机是好的。
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
用摇表测一下对地绝缘,估计是接地了!
回复