地源或者水源热泵机组,在冬天制热的时候,热源侧进水温度在七八度,那么流量不是很大的情况下,出水温度就到了机组热源侧出温过冷的警报值。极容易造成停机。大家都是怎么处理的啊?(除了换大流量泵)
地源或者水源热泵机组,在冬天制热的时候,热源侧进水温度在七八度,那么流量不是很大的情况下,出水温度就到了机组热源侧出温过冷的警报值。极容易造成停机。大家都是怎么处理的啊?(除了换大流量泵)
2楼
路过,。。。
回复
3楼
有没有经验丰富的朋友解答一下子?
回复
4楼
机子内部结垢,是新出来的毛病吧
回复
5楼
把报警温度设低一些
怕结冰的话在溶液中加入乙二醇
回复
6楼
太低了提取不到热量了。有什么办法让它进水温度升高一些吗?
回复
7楼
地埋管里结垢的不多吧??
回复
8楼
地埋管系统,怎么提高进水温度,埋管设计肯定有问题,埋的少了。
现在想提高进水温度,只能加电加热预热,或者增加热泵给水预热。
如果负荷能接受,也可以采用关闭部分主机系统的方式,大流量小温差。
回复