热力膨胀阀的使用与调整
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 12:48:02
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。 膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑

膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R22为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15~-18度左右。对照R22制冷剂的《热力性质表》,-15~-18度时的对应表压力为0.196~0.164MPa,扣除回气管(吸气管)的压力损失,应将膨胀阀调节至低压压力约0.15MPa表压左右为宜。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。


nuan88tong
2015年07月30日 23:00:13
22楼
膨胀阀选的大了,节流时开度偏大,系统整体冷媒循环量大,故冷凝压力会偏高。
回复
qq_1550369917262
2019年02月17日 10:40:10
23楼
谢谢荣昌老师,学习楷模
回复
丁丁龙
2022年07月19日 21:15:15
24楼

感谢老师 努力学习制冷技术

回复

相关推荐

APP内打开