热力膨胀阀的使用与调整
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 12:48:02
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。 膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑

膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R22为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15~-18度左右。对照R22制冷剂的《热力性质表》,-15~-18度时的对应表压力为0.196~0.164MPa,扣除回气管(吸气管)的压力损失,应将膨胀阀调节至低压压力约0.15MPa表压左右为宜。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。


hoocah
2014年08月13日 12:24:05
12楼
今天才看见,荣昌的知识还是太片面,容易误导。膨胀阀过大的危害是对的,但小的并不一定,毕竟每个膨胀阀的容量有百分之二十的余量,且蒸发器的计算不一定准确,所以小膨胀阀恰恰更好用。当然型号不是过于小,应在同等情况下,根据货物种类,围栏设计,压机型号,蒸发器形式来判断的型号,实际情况偏小一个号问题并不大。
具体到实际情况,不应死搬书,丹弗斯公司的样品标准只是参考量。
回复
荣昌制冷
2014年08月13日 12:46:26
13楼
hoocah 发表于 2014-8-13 12:24 今天才看见,荣昌的知识还是太片面,容易误导。膨胀阀过大的危害是对的,但小的并不一定,毕竟每个膨胀阀的 …“当然型号不是过于小,应在同等情况下,根据货物种类,围栏设计,压机型号,蒸发器形式来判断的型号,实际情况偏小一个号问题并不大。”还不是又说回来了?我也没说小一点就不能用或者就不可以啊?我在主题里也只是说“过小”啊,过小的概念怎么理解?
回复
hoocah
2014年08月13日 13:46:10
14楼
荣昌制冷 发表于 2014-8-13 12:46 “当然型号不是过于小,应在同等情况下,根据货物种类,围栏设计,压机型号,蒸发器形式来判断的型号,实 …测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况就是在你说的这段话,实际情况已经偏大,所以选择就是偏小一个号,在一个现在冷风机的选型基本定型,主要是管子或铝排的计算不够准确,基本采用经验值。再一个结霜不应是出口,应是阀体十字处。
回复
chjd163
2014年08月27日 02:25:46
15楼

学习了,谢谢版主的指导。
回复
qq_1410594043599
2014年09月13日 17:14:38
16楼
咨询一下版主,由于小弟之前一直从事的是家用和商用制冷系统,现在手头上有个15匹工业风冷冷水机, 压缩机机械部分坏了,压缩机排气部分管路震断,系统暴露半年。压缩机型号ZR190KC,现在已经换新。不知道额定制冷剂充足量,所以凭空调系统加昂经验充注的,看加昂表压力和感觉压缩机吸气口管路温度。系统未用氮气处理,只用R22冲洗了管道,然后抽空。依据现在的环境温度30度印象当中应该加到4.5到5.0公斤比较合适,低压加昂口加到1.5公斤后,继续加压力无明显上升,开始以为制冷剂不够,前后共加了约15公斤R22还是没有明显制冷效果,低压压力2.0公斤,吸气口不凉,干燥过滤器出口到膨胀阀出口结霜严重,估计是干燥过滤器堵了。准备拿氮气冲洗管道,更换过滤器。现在有3个问题求教,15匹风冷冷水机R22额定充住量是多少公斤?没有储液器。照我描述干燥过滤器出口到膨胀阀出口结霜严重这个现象,膨胀阀的问题可能性大不大,需要换吗?假如环境温度30度机组正常的低压压力应该是多少?
回复
北千里
2014年09月13日 21:52:59
17楼
跟着荣昌老师再学一遍!
回复
荣昌制冷
2014年09月14日 04:20:38
18楼
星辰0797 发表于 2014-9-13 17:14 咨询一下版主,由于小弟之前一直从事的是家用和商用制冷系统,现在手头上有个15匹工业风冷冷水机, 压缩机 …系统由于进了水分而产生冰堵了,需更换过滤器,视冰堵的程度,可能需更换几次过滤器才能解决问题。低压压力,是根据当时的制冷温度而确定的,与当时制冷的蒸发温度基本相对应,具体可查对所用制冷剂的《热力性质表》得出。没有储液器,那就是水冷式冷凝器的底部作为了储液器。加注量以视液镜消除气泡为准;没有视液镜的系统,先把膨胀阀的调节杆固定在中间或基本接近中间位置上,加注后的蒸发压力,以当时制冷的蒸发温度相对应就行了。
回复
nangongrenjia
2014年09月19日 13:29:43
19楼
很好,谢谢楼主共享,
回复
dqdj0808
2014年12月16日 22:44:55
20楼

谢谢荣昌师傅
回复
a48455
2014年12月16日 23:13:44
21楼
很好!值得一看!!!!