电缆敷设进行到自动敷设,但提示起点设备(AA5)与终点设备(P02C-1)无法找到连通路径!
wypqq2qq
wypqq2qq Lv.4
2014年01月18日 10:41:11
来自于天正电气
只看楼主

标注起止点都已经标好了,但点自动敷设缺提示,起点设备(AA5)与终点设备(P02C-1)无法找到连通路径! 桥架,标高都已经定好了,整个表都是这种提示,不知道是哪里有问题了,求解惑

标注起止点都已经标好了,但点自动敷设缺提示,起点设备(AA5)与终点设备(P02C-1)无法找到连通路径! 桥架,标高都已经定好了,整个表都是这种提示,不知道是哪里有问题了,求解惑
免费打赏
wypqq2qq
2014年01月18日 13:39:17
2楼
做了一下通路检查,点哪条线都没反应,我这也是桥架转的PL线,我试了一下天正的例图,通路检查没问题,不知道是什么原因?
回复
lancerzy
2014年01月20日 11:12:27
3楼
起点和终点是在一个楼层么
图纸是用和现在的天正相同版本画的么
方便的话 楼主把图纸和工程或清册表上传发给我看一下吧