装修好一个套房。业主住了2.3个月了。说老是总闸跳。不是房间的总闸。是电井那个总闸跳。 房东说跳闸。我去看的时候又什么事情没有。灯,插座都正常。 我把房间总闸关掉。用电器全拔掉。 吧万用表跳到蜂鸣档。把L,N ,地两两碰都没响。反正没找出跳闸的原因。 房东说的是,每次跳闸都是晚上10点左右,白天什么事没有。 可能是什么原因跳闸的。听他描述好像是漏电。 还有就是万用笔我还不怎么会用。谁有资料 详细点的, 白话文一点的 教下怎么用万用表 检测 线路常见的故障。
装修好一个套房。业主住了2.3个月了。说老是总闸跳。不是房间的总闸。是电井那个总闸跳。 房东说跳闸。用万用表检测线路常见的故障——一般用摇表检测线路常见的故障:)
总闸跳?总闸是三相电吗?电路什么情况:(
回复
3楼
仔细看看电井的总闸是啥型号?户内的总闸以及分闸多是什么型号?然后分析具体的原因。户内的总闸一般是一个2极的隔离(基本上是不会跳闸的)然后后面是一个总的漏电、然后漏电下面是各个分回路的单极或者DPN的分路开关、(也有总闸后面直接是多个漏电开关的) 管井内的总闸一般是带过压以及漏电保护功能的断路器、假如是每晚10点跳闸的话----怀疑有过压的可能 、假如竖井的开关同时也具有漏电保护功能的话、也可能线路有漏电的地方
。最主要是根据闸箱箱内的配置来看具体情况具体分析解决。其次线路的绝缘摇测还是采用兆欧表的好、万用表不是主要用来检测线路绝缘的
回复
4楼
试问一下 :10点左右有没有开启哪些白天没有开启的用电设备? 其次核实断路器额定电流是否满足实际使用要求、然后在逐步的排除其他线路的故障原因
回复
5楼
加菲猫 发表于 2014-1-18 10:19 用万用表检测线路常见的故障——一般用摇表检测线路常见的故障总闸跳?总闸是三相电吗?电路什么情况总闸应该是22OV的吧。就是一般小区每层不有个电井嘛,就那个咯。 我昨晚 看了一下。就吧房间总闸换了一个新的,63A 的。
回复
6楼
y806099267 发表于 2014-1-18 12:36 仔细看看电井的总闸是啥型号?户内的总闸以及分闸多是什么型号?然后分析具体的原因。户内的总闸一般是一个 …能不能说浅显一点,我电工证都没有的,家装电工来的,专业术语 有些有点看不懂:'(,房间的强电箱 我放的是63A 的空气开关(带漏电保护的那种),后面都是单极断路器,空调专线普通插座一组,厨房,照明,电热水器都是单独的。哎!~还是吃了没学过的亏。
回复
7楼
y806099267 发表于 2014-1-18 12:45 试问一下 :10点左右有没有开启哪些白天没有开启的用电设备? 其次核实断路器额定电流是否满足实际使用要求 …应该没有吧。唯一可能就是热水器。是即热性的,我放的6平方的专线。对应断路器是32A单极。 然后家装这个电流按1平方线6A 电流算对不。
回复
8楼
还是有短路点。。。。
回复
9楼
rudeboy 发表于 2014-1-18 23:49 能不能说浅显一点,我电工证都没有的,家装电工来的,专业术语 有些有点看不懂,房间的强电箱 我放的是 …你是搞装修的、一般竖井的闸的配置你是不会去理会的1.暂且抛开规范、先不说你的闸和线是否配置合理、分户箱内是63A的漏电断路器、对于没有太大用电负荷的家庭用电来说一般是完全能够满足的(一般不超过9KW)、其次核实竖井的开关容量是否满座要求2.户内有漏电开关不跳、证明户内线路及用电负载漏电的可能不大(漏电开关无故障的情况下)3假如竖井的开关也是带漏功能的话、那么竖井至户内的总线可能会有漏电的情况4.假如线路过压的话也不可能就你一家的线路过压呀、再说了也不会每天定时的过压呀、所以说线路过压的可能也不大)5即热型的热水器的用电功率一般多是比较大的(估计你竖井的闸有点配置的小)6假如不开热水器 是否也是每天跳闸呢?可以试一下(排除一下热水器有无漏电的可能)7建议你最好是把线路的绝缘重新摇测一下、首先排除线路的故障
回复
10楼
rudeboy 发表于 2014-1-18 23:52 应该没有吧。唯一可能就是热水器。是即热性的,我放的6平方的专线。对应断路器是32A单极。 然后家装这个 …估计你的线路没啥问题、应该是热水器功率太大造成的过载 。。。。。竖井的闸可能小了(不能轻易的换闸、要根据线径的大小来配置、记住闸是保护线路的、大闸小线最危险)
回复
11楼