ABB变频器为什么加延时继电器
huyunwei000
2014年01月17日 09:08:46
只看楼主

请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

QQ图片20140117090002_副本.jpg

免费打赏
mudanlove
2014年01月19日 18:18:41
12楼
多多学习ing
回复
fywb_2013
2014年01月19日 20:45:42
13楼
这是自保持
回复
潜水艇
2014年01月19日 23:31:25
14楼
谢谢楼主分享.........
回复
qwmt123
2014年01月19日 23:33:22
15楼
楼主有心了.....
回复
小小菲菲
2014年01月20日 07:03:07
16楼
请高手指点,谢谢
回复
fjohn119
2014年01月20日 09:12:36
17楼
很好,张知识。
回复
helinhuzh2
2014年01月20日 13:16:04
18楼

谢谢楼主分享..
回复
janny2002
2014年01月20日 14:05:50
19楼
谢谢楼主分享的好资料。:lol
回复
biqingmin
2014年01月20日 19:24:12
20楼
此部分图纸是看不出什么的,
回复
xgw123
2014年01月20日 21:19:20
21楼
个人觉得延时是为了防止误启动