请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢
请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢
2楼
高人:D:D:D:D:D
回复
3楼
不是很明白啊
回复
4楼
请高手指点,谢谢!
回复
5楼
这可能跟工艺有关系。有连锁关系
回复
6楼
没有用到延时 之前我做过也没有问题
回复
7楼
防晃电功能——加延时躲瞬时故障:(
回复
8楼
远程启动通常有其他相关联的东西,需要全部满足才能启动,所以要延时
回复