坛子中有许多关于水力平衡的文章,仗着自己十四年的水力平衡调试经验,说一句,自力式流量平衡阀是“鸡肋”。首先在传统的系统中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以应用手动阀门进行调试,当然最好是手动平衡阀或调节阀,调整容易一些,一般的闸板阀、截至阀也可以(我都调过),蝶阀要带减速器的,否则没法调。阻力平衡了,系统就平衡了,而且调整一次就可以。有人说:加面积怎么办?个人认为如果加的少,对平衡影响很少,可以不考虑,如果加的多了就应该重新调节。调整好以后就不需要调了,所以自力式流量平衡阀只是适合于懒得调试的人,一般根本没用,而且“没有免费的午餐”,所谓的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,这个能量的提供者,就是循环水泵。想一想,为了一时的省事,增加了常年的运行成本,得不偿失。

其次,在新系统中,可以用手动平衡阀完成初调节,用自力式压差平衡阀完成运行调节,在很多帖子里有,就不说了。也没自力式流量平衡阀什么事。
第三,有人说系统大,用手动阀没法调,我认为是借口,如果真大到没法调了,个人建议采取“以泵代阀”的方法。
第一次发言,请多多指教
免费打赏
zhuanjia
2007年09月30日 09:53:34
12楼
我以自力式流量控制阀为基础,进行水力平衡有十年的历史,对各位的观点也有同感。第一,使用自力式流量控制阀应该进行认真的水利计算,根据各环路的阻力状况才能决定应不应该安装,该在那里安装,现在,好多厂家没有水力计算的能力,为了多卖货,不管是否真的需要,都让你安。第二,正规的自力式流量控制阀的制造构成比较麻烦,消耗人工很多,因此,造价高于普通阀门,而如果粗制滥造,成本就低得多,性能差得多,如阻力5-6米水柱,而用户是很难辨别的,这就为一些人提供了投机的可能。第三,国内生产自立式流量阀达到规范要求的,据我所知2-3家而已。第四,大量的厂家确实有“忽悠”的嫌疑。第五,自力式流量控制阀的作用不会低于自力式差压控制阀。第六,目前真正明白自立式流量控制阀的人极少,顶多在十几个至一百人左右,因为最懂的人是其发明人张炳礼,谁也不会把所有的奥秘说出去,说出一些,其余的靠自己领悟。我跟从发明人十几年,也只能说懂得八九而已。最后,如果你能看懂上述内容,尤其是第五项,说明你对自力式流量阀和自力式差压阀有比较深的了解,本人是做销售的,靠卖产品养家糊口,技术层面的东西没有过多时间细讲,只讲出观点,还请理解。