本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑 “建筑物电气装置600问” 7.3章节此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑
“建筑物电气装置600问” 7.3章节
此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论
此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?
重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
45楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
46楼
配电箱有做PEN排的吗,如果有做的话感觉还是做PEN排比较可靠,哪位高手知道给指点下
回复
47楼
有什么分别,请教
回复
48楼
路过学习:victory::victory::victory:
回复
49楼
回复
50楼
技术上的重复,没有新意
回复
51楼
道理和做法是一样的啊
回复
52楼
本帖最后由 roooocky 于 2014-3-14 22:25 编辑
从PE端子排引线至N线端子排出N线是有问题的,PE端子排的载流量若比N线的载流量小,PE端子排这里会成为故障点
回复
53楼
本帖最后由 dajia315dajia 于 2014-3-14 22:53 编辑 roooocky 发表于 2014-3-14 22:22 从PE端子排引线至N线端子排出N线是有问题的,PE端子排的载流量若比N线的载流量小,PE端子排这里会成为故障点 …这种可能性基本不存在。请看该贴http://bbs.co188.com/thread-8853654-1-1.html中图片,两根排的截面通常是一样大的。
回复
54楼
你这个接法和王老先生的俺看没有大的区别,可以呀。
回复