pkpm中柱子变红,一定需要加大截面吗???
duanaihuihui
duanaihuihui Lv.14
2014年01月16日 15:58:31
只看楼主

在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。

在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“ 利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。
还有另一种情况就是柱子当中有核心柱,在柱子截面不允许变的情况下,就需要加大柱子的纵向配筋,在配到很大的情况下才可以满足柱子轴压比的要求,但是柱子的配筋率也要到达上限了,请问对于在不改变柱子截面的情况下,如何处理,使数据满足要求,是够可以在轴压比的某个上限范围内,不用修改,就是让数据红着出计算书
小弟菜鸟,不知道是否表达清楚,请各位帮忙
免费打赏
霜雪寒潇
2014年01月24日 09:06:00
12楼
找出变红的原因,再看咋解决比较好
回复
建筑的魂
2014年01月24日 09:07:47
13楼
加大混凝土等级也行吧
回复
chensongtao709394
2014年01月24日 09:27:47
14楼
同意6楼意见——支持
回复
seusnowywolf
2014年01月24日 09:36:28
15楼

同意6楼意见——支持
回复
lyhxxjg
2014年01月24日 16:37:21
16楼
要看变红的原因是什么,调整的方法也多,如调节周围柱的截面,周围梁系,提高混凝土的等级,以及钢筋箍筋的等级等等。

回复
杰克
2014年01月24日 17:02:45
17楼
约束混凝土可以提高承载力,但有条件
回复
高处能胜寒
2014年01月24日 20:45:56
18楼
1、轴压比是一个抗震的概念,也就对于延性有较高的要求,而不是承载能力的计算,所以说不考虑钢筋的抗压强度,同时对于个别柱子不满足轴压比且超过规范限值不大于0.1,可以按抗规6.3.6条注释第3条采取构造措施来提高轴压比。这也许是最好的方法了。
2、对于单个柱提高砼强度等级,从理论上可行,但是施工单位也许想拿刀来砍你,这种方法不可取。
3、加大截面是实际工程中用的最多的方法。
回复
土木结构
2014年01月24日 20:52:47
19楼
不一定 规范上说的很清楚
回复
糊图
2014年01月28日 09:16:50
20楼
根据超限的原因来处理吧,肯定不是所有的问题都要通过加大截面来解决。
回复
savionlee
2014年01月28日 18:32:05
21楼
要看结构体系
回复

相关推荐