pkpm中柱子变红,一定需要加大截面吗???
duanaihuihui
duanaihuihui Lv.14
2014年01月16日 15:58:31
只看楼主

在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。

在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“ 利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。
还有另一种情况就是柱子当中有核心柱,在柱子截面不允许变的情况下,就需要加大柱子的纵向配筋,在配到很大的情况下才可以满足柱子轴压比的要求,但是柱子的配筋率也要到达上限了,请问对于在不改变柱子截面的情况下,如何处理,使数据满足要求,是够可以在轴压比的某个上限范围内,不用修改,就是让数据红着出计算书
小弟菜鸟,不知道是否表达清楚,请各位帮忙
免费打赏
粮食168
2014年01月16日 16:11:04
2楼
柱子红了有很多原因,得具体问题具体分析,不能一味的加大截面
回复
chinazlooo
2014年01月16日 16:28:22
3楼
柱子超限原因很多,另外不是截面大就是浪费,浪费不浪费是整体看的,不是看某个构件截面面积大小。希望你认真去领会规范的某些限值要求,当你明白后就会知道哪些要求应当从严控制,哪些要求可以适当放松,做到有的放矢,而不被某个构件所困扰。
回复
a1059868473
2014年01月16日 17:02:07
4楼
角柱啥的有时候减小截面效果也挺好
回复
c1227yk
2014年01月16日 20:26:51
5楼
可以适当减少
回复
peng538
2014年01月17日 09:04:51
6楼
不能只看红黑啊 点开构件信息 一目了然
回复
雨落凡尘
2014年01月17日 09:11:55
7楼
PKPM 计算结果确实不能只看红或是不红。红了就一味的加大截面 红了肯定是超限了 首先你要先找到原因。还有就是有些不红的结果也不一定就是正确的,这就需要经验来判断了
回复
qjl110406a
2014年01月20日 14:16:57
8楼
同意6楼意见
回复
gljyh75
2014年01月22日 10:29:24
9楼
同意6楼意见——支持
回复
海浪
2014年01月22日 11:01:27
10楼
首先要分析变红的原因,是因为轴压比、受剪还是受弯,对症下药
回复
li556671
2014年01月22日 11:31:50
11楼
同意6楼意见——支持
回复

相关推荐

APP内打开