请问:商场自动扶梯的恒荷载是按土建布置图上的支撑力按集中力输到梯梁上,那活荷载该怎么取值呢?是按3.5的活载导成集中力加到梯梁上吗?
请问:商场自动扶梯的恒荷载是按土建布置图上的支撑力按集中力输到梯梁上,那活荷载该怎么取值呢?是按3.5的活载导成集中力加到梯梁上吗?
2楼
刚查到民用建筑工程设计技术措施(结构)(2003版)第二章第二节中提到
活荷载[其值等于扶梯净宽(以m计)×自动扶梯水平投影长度的一半(以m计)×4kN/m2] 活荷载[其值等于扶梯净宽(以m计)×自动扶梯水平投影长度的一半(以m计)×4kN/m2]
还想问:土建图上提供的支撑力(恒载)和折算出的活载是要除以2加到梯梁梁端吗?还是不除?
回复
3楼
也有同样的疑问呢!学习一下
回复
4楼
直接折算到梁上
回复
5楼
请确认电梯土建图的荷载是否包含活荷载
回复
6楼
这是个很严重的问题哈
回复
7楼
一般是不需要的,按照扶梯图中给的荷载输入即可
回复
8楼
同样困惑自动扶梯问题,,扶梯那部分开大洞,,那恒载和活载是否和楼梯输入法一样?板厚为9,然后给恒活载。。。
回复
9楼
bailianmao 发表于 2014-1-16 11:06 一般是不需要的,按照扶梯图中给的荷载输入即可我输恒载集中力是在扶梯上下层梁两端输入共4个集中力,而扶梯土建图中只给了本层R1和上一层R2两个支撑力,我输入的每个集中力的数值应该是R/2吗?
回复
10楼
savionlee 发表于 2014-1-16 09:02 直接折算到梁上嗯谢谢回答
回复
11楼
q466079404 发表于 2014-1-16 09:44 请确认电梯土建图的荷载是否包含活荷载只给了扶梯本层梁处支撑力R1和上层梁处支撑力R2,这应该是恒载,活载我准备就按4的面荷折算成集中力输到梁上
回复