请师傅们帮我看看这个冷库是什么问题,我觉得是压缩机坏了
jianghaoyi2004
2014年01月15日 22:02:41
来自于制冷技术
只看楼主

我今天看了一个冷库(R22,风冷,今天环境温度在5度左右),只有-3度了,设计要求斯-18度,去测试了一下压力,发现低压为负压,怀疑膨胀阀赌了,取出膨胀阀-------不是很脏(只有很微小一点东西,这点东西不应该堵的这样),用汽油烧了一下清洗后装机器抽空后开机,发现低压有0.2了。高压只有3。继续加F。低压0.9了,高压只有4.7.压缩机出口出来的温度只有25度,蒸发器铜管温度-18度,冷库温度在-13度左右(压缩机回气管正好有霜)。电流只有7.11A,记得这个机器在正常是应该在9A左右。压缩机型号是比泽尔4EC--6.2。我觉得这个机器是不是高压不对了。是不是压缩机有问题,请师傅们指点一下。

2014年02月15日 09:26:13
12楼
yadong0906 发表于 2014-2-2 22:28 环境温度太低,冷凝压力不足,导致膨胀阀两端压差过小,制冷剂流量不够导致制冷效果变差,这种情况下可以试 …赞同此种做法,先提高冷凝压力,不行的话再加F
回复
qiyao968
2014年02月22日 15:55:46
13楼
看大家的回复学习
回复

相关推荐