我今天看了一个冷库(R22,风冷,今天环境温度在5度左右),只有-3度了,设计要求斯-18度,去测试了一下压力,发现低压为负压,怀疑膨胀阀赌了,取出膨胀阀-------不是很脏(只有很微小一点东西,这点东西不应该堵的这样),用汽油烧了一下清洗后装机器抽空后开机,发现低压有0.2了。高压只有3。继续加F。低压0.9了,高压只有4.7.压缩机出口出来的温度只有25度,蒸发器铜管温度-18度,冷库温度在-13度左右(压缩机回气管正好有霜)。电流只有7.11A,记得这个机器在正常是应该在9A左右。压缩机型号是比泽尔4EC--6.2。我觉得这个机器是不是高压不对了。是不是压缩机有问题,请师傅们指点一下。
在环境温度低的情况下以加冷媒来提高高压是不是造成冷媒加多了。是否让冷凝器风扇停转一个来提高高压。
回复
3楼
库温在-13度时,回气管有霜是正常的。压力的单位也不写。
我看还是制冷剂没加足,因为你加了制冷剂就有效果了,而且继续加时,工况会随之改变,说明还没加到位。
膨胀阀先不要调动,或者调至中间位置或略在中间位置上,继续加氟到位。
回复
4楼
这冷库如果按你的数据来说,蒸发温度与库温的温差是5度左右。如果库温打到-18度,那么蒸发温度应为-23度,查R22热力特性表,对应绝对压力为2.18bar或约0.218MPa,则表压应为1.18bar或约0.118MPa.。你的压力单位没写,以后写出来让大家比较容易判断。上述数据由于受到环境等因素的影响,可能会有一点偏差。
回复
5楼
高压明显偏低,供液压差不足,仅膨胀阀正常供液压降就需要6bar左右。
不要只盲目添加制冷剂,也要考虑环境温度偏低引起的的冷凝压力偏低问题,可增加压控控制冷凝风机开停或开停台数。
回复
6楼
荣昌老师和斗战胜佛老师两位说的很有参考意义。:victory:
回复
7楼
谢谢师傅们指点,单位是MPa.我在去看看压力在共享给大家
回复
8楼
第一步查缺不缺制冷剂,
第二步,检查管路结霜处是否有堵塞
第三步,如果你测电流时是满负荷的话,就应该是压缩机内漏。(这种可能性较大)
回复
9楼
系统却少制冷剂,根据系统情况加注制冷剂时最好定量(称重),建议在给系统添加制冷剂的同时应该检查排管霜层厚度并除霜。
回复
10楼
环境温度太低,冷凝压力不足,导致膨胀阀两端压差过小,制冷剂流量不够导致制冷效果变差,这种情况下可以试图局部关闭冷凝风扇,或者调整冷凝器风量来改善,虽说增加制冷剂充注量可以改善制冷效果但是方法不可取,存在隐患,还是提高冷凝压力并更换好一点的膨胀阀比较实惠,
回复
11楼
zhanxlzhk 发表于 2014-1-16 08:10 这冷库如果按你的数据来说,蒸发温度与库温的温差是5度左右。如果库温打到-18度,那么蒸发温度应为-23度,查 …j讲的正确分析的有道理
回复