大家好,配电箱的容量是如何确定的?比如下面的电源箱为什么确定是90KW?

大家好,配电箱的容量是如何确定的?
比如下面的电源箱为什么确定是90KW?


200411241101260436356.jpg

wwqq6
2004年11月24日 11:06:47
2楼
我也怀疑90KW好像有点偏小。总的设备容量是168KW,这么说系数是取0.53了。
不知道你的后面回路是接什么设备的?不知道同时使用率大不大?
回复
lf88-92
2004年11月24日 11:16:07
3楼
主要是看所接设备性质,互为备用的设备只计算一台容量,不同设备之间还有同时系数等。
回复
tuntun
2004年11月24日 11:32:07
4楼
这是多层的电源进线箱
回复
liu-eerl
2004年11月24日 11:34:44
5楼
同意楼上的说法,应该是168KW才对啊,要不然90KW应该是计算电流,这么需用系数就是0.53。计算电流为161A(由COS·=0.85)。另外分支BV线似乎小了点,BV-50的线查手册应穿管为63,不知你的后面回路是接什么设备的?
回复
jrxujq
2004年11月24日 12:00:33
6楼
Kx=0.6,K∑=0.9
回复