关于板式换热器的一个问题
mingxiaoxia520
2014年01月15日 15:39:08
来自于采暖供热
只看楼主

在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????

在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
免费打赏
zhanghuihanxue
2014年01月16日 10:29:38
2楼
如果热侧的回水温度比冷侧的进水温度低,结果会怎么样呢.!我感觉传热回返过来!
一般空调标准工况热回12,热出7.冷侧5回,2出
仅供参考!
回复
zwloveu
2014年01月16日 14:26:17
3楼
热侧的温度是降低的,冷侧的温度是升高的。只有冷侧吸收热量热侧的温度才会降低。冷侧最低温度在进口,所以热侧最低温度也只能降低到冷侧进口温度,当两者相等时就不会再传热了。两者温度相等是一种极限,所以热侧出口温度要大于冷侧进口温度。
回复
我就一个角
2014年01月16日 20:56:25
4楼
热力学第二定理,热量自发的从高温部分传递给低温部分,最后达到热平衡
回复

相关推荐

APP内打开