300mA 4P这是什么意思?请指教!!!
shadao
shadao Lv.6
2014年01月15日 15:36:47
只看楼主

FCAM9-160/3310/100A 这是带分励脱扣器、100A的三相断路器,由于本人水平有限,请问高手:1、300mA-4P是什么意思?起到什么作用?和三相断路器有冲突吗?2、带隔离措施是什么意思?不是指定FCAM9-160/3310/100A 了吗?3、SPD/40KA一般用4P还是3P+N?为什么?感谢指教!!!

FCAM9-160/3310/100A 这是带分励脱扣器、100A的三相断路器,由于本人水平有限,请问高手:
1、300mA-4P是什么意思?起到什么作用?和三相断路器有冲突吗?
2、带隔离措施是什么意思?不是指定FCAM9-160/3310/100A 了吗?
3、SPD/40KA一般用4P还是3P+N?为什么?

感谢指教!!!

截图00.jpg

免费打赏
leedongcheng
2014年01月15日 18:37:13
2楼
这图画得一塌糊涂,你看不明白也正常。他文字标注300mA-4P,是想选个带剩余电流保护的4极断路器,这与他元件型号标注不符,断路器型号应为FCAM9L-160/4310/100A/300mA,至于这个型号的断路器是否具备隔离功能看产品技术资料,由于我没用过这种冷门的产品,无法得知是否具备隔离功能。
回复
注册电气师
2014年01月15日 20:52:08
3楼
4极300毫安的漏电断路器。
回复
shadao
2014年01月16日 09:37:01
4楼
谢谢,就改选为FCAM9L-160/4310/100A/300mA。