2楼
没用过这么花哨的
回复
3楼
:L:L:L:L:L:L:L啥问题哟????
回复
4楼
cz13306196492 发表于 2014-1-15 16:02 啥问题哟????你不觉得左边那个PT有问题吗?干嘛用啊
回复
5楼
有可能是提供操作电压的吧
回复
6楼
cz13306196492 发表于 2014-1-15 16:13 有可能是提供操作电压的吧要操作电源直接从右边PT里取啊,这不是多次一举吗
回复
7楼
用得着这么 麻烦啊
回复
8楼
没有看懂 ,左边是做什么用的?
回复
9楼
左边的应该是二次消谐
回复
10楼
没有看到具体的元器件配置,不过从接线图上看 右边的PT是常规用法,左边的应该是微机二次消谐,在开口两端装一晶体管,采集开口处的零序电压进行分析,根据电压的频率是基波还是分频或者高频,判断是单相接地还是铁磁谐振,若为分频或者高频,判断出系统铁磁谐振发生,然后控制晶体管导通,吸收谐振能量,在阻尼作用下使谐振消失。
回复
11楼
电工刀 发表于 2014-1-18 08:37 没有看懂 ,左边是做什么用的?同问……..
回复