造价预算(土建、安装)容易遗漏99项
hongri2001
hongri2001 Lv.4
2014年01月15日 09:59:57
只看楼主

一、土建部分 1 、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊! 2 、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。 -0.06 位置的防潮层; 3 、土方类别及运距; 4 、外运土的人工系数忘记乘; 5 、挖土(挖槽或挖坑)中的运土;

一、土建部分
1 、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
2 、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。 -0.06 位置的防潮层;
3 、土方类别及运距;
4 、外运土的人工系数忘记乘;
5 、挖土(挖槽或挖坑)中的运土;
6 、土方人工清底时的难度系数;
7 、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 ;
8 、回填土中的挖土和运土;
9 、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)
10 、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等;
11 、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑;
12 、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数;
13 、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度;
14 、基础垫层;
15 、砖基础防潮层;
16 、基础大放脚顶面防腐;
17 、构造柱的突出部分;
18 、预制板间的现浇带;
19 、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装;
20 、屋脊线、盖板;主要是零星部件!
21 、一些零星的、小型构件砼容易漏算;
22 、构造柱圈过梁模板砼计算;
23 、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网;
24 、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过 5 米时要增设构造柱,墙高超过 4 米时要增设压梁;
25 、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦);
26 、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等;
27 、容易漏大体积砼里设置的金属导热管;
28 、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映;
29 、钢架中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦;
30 、钢筋工程按规范要求加强部分的很容易漏;
31 、梁高超过 700MM 和墙的对拉螺栓;
32 、框架柱部分的砌体加固;
33 、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整;
34 、预埋铁件;
35 、楼梯栏杆中的预埋铁件,楼梯预埋件;
36 、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件;
37 、土建工程为二装的预留预埋件;
38 、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费;
39 、砖砌栏板 1/4 1/2 厚定额按 900 考虑,每增加或减少人材机需调整;
40 、加气块墙面处理;
41 、楼梯石材踏步开槽容易漏掉;
42 、细石混凝土地面中的混凝土强度调整;
43 、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目;
44 、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加;
45 、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整;
46 、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的;
47 、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉;
48 、木制作的油漆;
49 、门窗中的油漆及五金;
50 、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等;
51 、散水的油膏灌缝 ;
52 、女儿墙变形缝的沥青麻丝;
53 、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝;
54 、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;
55 、防水材料附加层厚度的调整;
56 、出屋面烟囱 ;
57 、在平屋面保温屋面中排汽孔;
58 、阳台处的雨水管;
59 、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门;
60 、墙面装饰不同的装饰材料接缝处理;
61 、顶棚扣板四周压线易漏算;
62 、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理;
63 、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等;
64 、人工费调整;
65 、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等;
66 、基础满堂脚手架;
67 、梁板墙增加的单项脚手架;
68 、楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边;
69 、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的;
70 、油漆、涂料施工用脚手架;
71 、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件;
72 、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
二、安装部分
1 、地下室工程中的照明费用;
2 、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加 40%
3 、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;
4 、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;
5 、电气工程中的线盒容易漏;
6 、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘;
7 、工艺管线的穿墙套管封堵;
8 、户内管道安装的吹扫容易遗漏;
9 、室外管道安装的超高费;
10 、给排水上管道安装清单中套管容易漏;
11 、角钢的制作安装及其主材费用;
12 、暖通工程中容易遗留的项目;
1 )空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2 )设备本体与管道连接中的法兰;
3 )屋面水系统管道中的土建支墩;
4 )末端设备采用的减振措施。
13 、通风管道安装的帆布接口;
14 、风管穿墙的封堵;
15 、设备安装吊装机具摊消;
16 、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
17 、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料;
18 、调节阀试压冲洗临时短管制作安装;
19 、高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架;
20 、钢结构焊接的无损检测费用;
21 、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算;
22 、安装工程中的主材价格;
23 、室外工艺管道安装时的脚手架费用;
24 、脚手架的搭拆容易漏项;
25 、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括 6 层或 20m 以下的全部人工费。 在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的;
26 、施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按 24 小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用 PE 给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范 PE 管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准;
27 、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。