IT系统怎么提供单相用电
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2014年01月14日 21:12:33
只看楼主

IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线

IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
免费打赏
zhu000306
2014年01月14日 21:14:48
2楼
变压器要怎么样的,是否跟绕组接法有关:Q来个高手解答下
回复
wqwsky
2014年01月14日 21:49:31
3楼
这样的系统比如照明系统是采用专用变压器直接变220V的。
回复
dalijiang
2014年01月14日 22:01:22
4楼
规范说的是it系统不宜引出中性线,可以设置专用变压器变220
回复
zhu000306
2014年01月14日 23:09:45
5楼
wqwsky 发表于 2014-1-14 21:49 这样的系统比如照明系统是采用专用变压器直接变220V的。专用变压器变压后是单相还是三相?
回复
zhu000306
2014年01月14日 23:11:48
6楼
dalijiang 发表于 2014-1-14 22:01 规范说的是it系统不宜引出中性线,可以设置专用变压器变220专用变压器变压后是单相还是三相?变压后是几根线啊,是不是引出两根相线作为单相220V
回复
云飘飘
2014年01月15日 07:07:50
7楼
可以参照王老的低规宣贯
回复
asmdl
2014年01月16日 11:13:14
8楼
本帖最后由 asmdl 于 2014-1-16 11:15 编辑

楼主的概念有点不清晰。
常听一些人把接两条相线工作的电焊机称为"两相焊机",接LN线的"单相焊机",这其实是对概念不了解产生误解,
在IT系统任意接两条线就是单相电,至于电压是多少才是楼要问的吧。
回复
wqwsky
2014年01月21日 21:49:58
9楼
zhu000306 发表于 2014-1-14 23:11 专用变压器变压后是单相还是三相?变压后是几根线啊,是不是引出两根相线作为单相220V是三相的,变压后事三根线,任意两根之间是220V。
回复