关于阶形独立基础最小配筋率的讨论
高处能胜寒
2014年01月14日 18:05:48
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-14 18:07 编辑 对于阶形独立基础如图最小配筋率比如取0.15%,假设全按构造配筋,每米板宽的配筋面积As :1、PKPM中JCCAD计算方法:As=(A1+A2)X0.15%/B这种方法也是地基基础设计中的计算方法,下面是规范的截图所以说这种方法并没有什么问题,且万能的JCCAD都是这么出图的。2、其它一些计算小软的最小配筋率的计算方法,

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-14 18:07 编辑

对于阶形独立基础如图
1.jpg
最小配筋率比如取0.15%,假设全按构造配筋,每米板宽的配筋面积As :
1、PKPM中JCCAD计算方法:
As=(A1+A2)X0.15%/B
这种方法也是地基基础设计中的计算方法,下面是规范的截图

2.jpg
3.jpg
4.jpg
所以说这种方法并没有什么问题,且万能的JCCAD都是
这么出图的。
2、其它一些计算小软的最小配筋率的计算方法,
比如我用探索者算独基或其它某些基础的资料书的计算却偏于保守
每米板宽的配筋面积As=1米X(h1+h2)X0.15%
3、请问朋友们你们在做独基设计时用的是哪种方式算最小配筋率的呢?
请大家各抒己见,共同交流学习!




2.jpg


1.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
小树监护人
2014年01月15日 10:04:25
2楼
这个在规范没有规定最小配筋率之前,我们单位还有配筋更小的,满足构造要求就配筋,10/200,到现在也没出什么问题:)
回复
高处能胜寒
2014年01月15日 10:15:45
3楼
小树监护人 发表于 2014-1-15 10:04 这个在规范没有规定最小配筋率之前,我们单位还有配筋更小的,满足构造要求就配筋,10/200,到现在也没出什 …小树版主,没留意和你的前段时间发的很相似,呵呵!!
回复
q466079404
2014年01月15日 10:21:33
4楼
按实际截面面积计算。看混规8.5.1注5
回复
zhujiahao106
2014年01月15日 11:05:56
5楼
:lol前来学习一下
回复
bbk4908
2014年01月15日 11:24:46
6楼
一刀切下来!实际的横截面是一个梯形,你觉得好算吗,一个两个还好,如果多了,每个梯形都这么算,我觉得太繁琐。直接用bxh这个矩形就可以了。
这点东西没啥可讨论的。
回复
设计小兵
2014年01月15日 12:50:53
7楼
谢谢楼主分享,对规范理解比较透
回复
一介图夫
2014年01月15日 13:28:34
8楼

很不错的资料,谢楼主分享
回复
yangzhangbao1989
2014年01月15日 17:29:57
9楼
没看到楼主这篇文章之前,确实没注意到这个问题,有些人可能觉得直接按高度算得了,反正配出来的钢筋之大不小,更安全,还方便。但是我觉得实际操作时一回事,知不知道又是一回事。做事总大大咧咧是学不到真学问的。
回复
求索
2014年01月16日 09:38:52
10楼
好像没有明确规定啊
回复
子寓
2014年01月16日 10:44:54
11楼
按计算要求最小配筋率,按构造要求做。
回复