本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑 问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!
本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑
问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!
32楼
4。最好的办法把1,2层的供水管自5层立管上引下,施工难度太大了!哈哈,
回复
33楼
底层回水管道流量小、可利用压力不足,管道沿程阻力大,虽是同程单小环路不平衡。需加大底层管径,支管阀门改用闸阀(减少阻力);增加底层循环泵扬程及流量。
回复
34楼
很专业的问题,我不懂,混个分
回复
35楼
wfl1980514 发表于 2014-1-15 17:10 很明显是水泵的流速慢了,水泵选型和实际系统有差异,换水泵。谢谢楼主分享哦
回复
36楼
不应该做成同程的下供上回,应该改成异程下供下回式,才能消除水力垂直失调。
可以考虑吧回水改在主管道上,或者是加大管径。
回复
37楼
不应该做成同程的下供上回,应该改成异程下供下回式,才能消除水力垂直失调。
可以考虑吧回水改在主管道上,或者是加大管径。
回复
38楼
bsb2006 发表于 2014-1-27 09:46 你讲的很专业,分析的很透彻,实际工程中最常见的就是下供下回。分析的很对,自然循环作用压头的忽视是采暖系统设计的通病。
回复
39楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-17 10:37 难道原来每户的回水干管不是接在管井的立管上吗?不错啊,解决了就好
回复
40楼
wdb635 发表于 2014-2-1 20:49 4。最好的办法把1,2层的供水管自5层立管上引下,施工难度太大了!哈哈,哈哈! 好大的工程量。
回复
41楼
ly7818 发表于 2014-2-2 13:45 底层回水管道流量小、可利用压力不足,管道沿程阻力大,虽是同程单小环路不平衡。需加大底层管径,支管阀门 …谢谢!参与讨论!
回复