地暖不热怎么解决???
bsb2006
bsb2006 Lv.4
2014年01月14日 17:06:27
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑 问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!

本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑

问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!


20140114.jpg

免费打赏
bsb2006
2014年02月06日 11:07:19
42楼
碧海丹心 发表于 2014-2-4 18:16 不应该做成同程的下供上回,应该改成异程下供下回式,才能消除水力垂直失调。可以考虑吧回水改在主管道上 …可能是系统末端吧!立管同程式效果应该很好。
回复
liwanai
2015年05月07日 17:16:40
43楼
学习了,谢谢!