地暖不热怎么解决???
bsb2006
bsb2006 Lv.4
2014年01月14日 17:06:27
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑 问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!

本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑

问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!


20140114.jpg

免费打赏
vk3001h
2014年01月26日 17:05:41
22楼
正相反,这个案例恰恰是立管同程式管道设计造成的垂直失调。我们知道水力平衡计算时是要计算自然循环作用压头的,而自然循环作用压头是与散热中心(散热器)与加热中心(锅炉)之间的成正比的。对于双立管系统来说,由于所有的散热器都是并联的,所以自然循环作用压头各层是不一样的,最高的楼层自然循环作用压头最大,最低的楼层自然循环作用压头最小。由于自然循环作用压头是有利于克服立管阻力的,所以,双立管系统最合理的设计是下供下回异程式系统:最底层散热器自然循环作用压头最小,立管阻力也最小;最高层散热器自然循环作用压头最大,立管阻力也最大。这样,立管阻力基本上被自然循环作用压头抵消,上下各层散热器基本上是自然平衡的。但是,这个案例采用了立管同程设计,这样,上下层散热器立管阻力相等了,但是自然循环作用压头不一样,楼层越高自然循环作用压头越大,运行起来越有利。所以最终结果是上头几层热而下层不热。讲底层回水接上总回水管,相当于改回了最合理的下供下回异程系统,所以就热了。
回复
bsb2006
2014年01月27日 09:46:14
23楼
vk3001h 发表于 2014-1-26 17:05 正相反,这个案例恰恰是立管同程式管道设计造成的垂直失调。我们知道水力平衡计算时是要计算自然循环作用压 …你讲的很专业,分析的很透彻,实际工程中最常见的就是下供下回。
回复
zhugege2014
2014年01月28日 10:47:21
24楼
路过学习中,讨论很积极
回复
ybwangma
2014年01月29日 17:34:03
25楼
太精典的工程案例了,值得借鉴参考
回复
农民
2014年02月01日 20:37:17
26楼
wltzhch007 发表于 2014-1-15 10:40 这个情况应该是垂直失调啊,如果管道没堵得话,做一下实验,将3—6楼关掉,如果热,就是垂直失调,要求将3— …这个情况应该是垂直失调,不是可能,一定是~
回复
农民
2014年02月01日 20:39:46
27楼
bsb2006 发表于 2014-1-17 15:40 朋友找了好多人问了,也加了管道泵(后来被投诉拆除了),种种原因都不行,同程式管道设计也没问题,也可 …可以给你说:改了效果也不见得有多好,白忙活的可能大!
回复
农民
2014年02月01日 20:42:52
28楼
这种情况不用争论,是最典型的垂直水力失调。这是设计的问题,现在来解决比较难办。通常的做法是:
回复
农民
2014年02月01日 20:44:30
29楼
wdb635 发表于 2014-2-1 20:42 这种情况不用争论,是最典型的垂直水力失调。这是设计的问题,现在来解决比较难办。通常的做法是:1。调整上部各层的平衡阀,增加上部阻力。这个办法如果是住宅基本行不通。人家不会让你关的,再说你走了他还可以开了。
回复
农民
2014年02月01日 20:46:38
30楼
wdb635 发表于 2014-2-1 20:44 1。调整上部各层的平衡阀,增加上部阻力。这个办法如果是住宅基本行不通。人家不会让你关的,再说你走了他 …2。增加增压循环泵,可能满足正好水力平衡的水泵你买不来。没这么小扬程的水泵。
回复
农民
2014年02月01日 20:47:30
31楼
3。加增压泵配回流管,可行,难以操作
回复

相关推荐

APP内打开