租户24小时冷却水温度控制要求
renyijibai
renyijibai Lv.2
2007年09月24日 16:39:51
只看楼主

我们大厦为租户机房提供24小时冷却水,现租户反映冷却水温度太低,目前温度为22度,租户要求30度,请问如何控制温度,包括冬季。

我们大厦为租户机房提供24小时冷却水,现租户反映冷却水温度太低,目前温度为22度,租户要求30度,请问如何控制温度,包括冬季。
免费打赏
zy.wind
2008年03月20日 17:21:16
2楼
为什么怕温度低呢?
控制温度可以考虑温度控制冷却塔风机以及设置旁通阀门
回复
hrrl
2008年04月05日 22:22:37
3楼
减少冷却风机的转速或关停,
回复