天正2014风机盘管的问题,是软件的bug?
hohodai
hohodai Lv.3
2014年01月14日 09:00:39
来自于天正暖通
只看楼主

不知道别人提过没有,没去找太多的帖子。问题是这样的用布置设备命令绘制风机盘管,只要一同绘制风管风口,那么送风管和送风口就按照现有图层布置,而不是自动生成相关图层,然后再插入风口之类的,都是同当前图层,再绘制风管时,显示“请不要锁定或冻结风管、法兰图层”。。。这怎么办,昨天新装的天正,郁闷之极。。。

不知道别人提过没有,没去找太多的帖子。
问题是这样的
用布置设备命令绘制风机盘管,只要一同绘制风管风口,那么送风管和送风口就按照现有图层布置,而不是自动生成相关图层,然后再插入风口之类的,都是同当前图层,再绘制风管时,显示“请不要锁定或冻结风管、法兰图层”。。。这怎么办,昨天新装的天正,郁闷之极。。。
免费打赏
cryogen
2014年01月14日 13:22:09
2楼
你好,你是绘制风机盘管的时候勾选了风机盘管加风管的吗(见附图),正常情况是自动生成的风管风口都位于相应的图层,你的应该是出问题了。你是什么系统?CAD天正分别是哪个版本?另外截图看下试用的剩余时间。
回复
hohodai
2014年01月14日 14:44:35
3楼
xp系统,cad2006+天正2014暖通,就是选择了加风管,那么绘制出来的风管就出问题了。。还有风口,试用时间说还有500小时。。。新装的
回复
cryogen
2014年01月14日 14:50:02
4楼
能将出问题的截图看看吗?或者你可以加我QQ2396467588,
回复

相关推荐