用户故障报修,到现场发现三相表计进线火线一相无电,沿线路找故障点无果(线被埋在墙里面了),后面问用户家里有没有用三相电,用户答没有,于是打算用正常相带故障相。以往都是在表后线后面改接。现场三相表的进线三相四线附近有一零一火的单相表计进线,头脑一热就剪断三相四线故障相火线接到了单相表计的火线上,接上后三相表用电正常,无相序报警。请问各位前辈这样接线有问题么?
lsc19590714 发表于 2014-1-14 13:03 这样做不安全。你把进表前故障相(B相)线拆下做好绝缘即可。防止B相线带电。绝缘肯定的 基本常识。现在主要搞不懂如果接的AAC或者ACC进三相表或有什么后果。
回复
13楼
以上问题注意到了,其它没有什么了。我想是这样。
回复
14楼
三相四线表3元件计量,只要电流线圈与电压线圈的“相”对应关系不搞错就没有事。
回复
15楼
不知道楼主测没测电压差?是不是一样?然后就是这是治标不治本的方法,以后再出先毛病就不好办了,还是努找出其中故障的原因吧。还有一点我不明白,没看懂。是不是这个意思:三相表的一项没电,然后你就把这项没电的线用单项表的线接上了??
回复
16楼
你的运气真好
回复
17楼
楼主可以去买彩票了,随便找着一相就对了
回复
18楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-21 16:48 编辑
表前电源进线怎么可以埋进墙里?
断线一相不能用其他相进电表的第三相,否则电压线圈无电压(线电压为0),表将不计量。
表后把有电相接到无电相,故障线翦断,这倒没什么大问题。
回复
19楼
大家回复地都不错!
回复
20楼
看不懂啊 学习了
回复
21楼
没商量。查出故障,解决它。
回复