今天头脑发热 这样接的线
perryshieh
perryshieh Lv.3
2014年01月13日 19:56:13
只看楼主

用户故障报修,到现场发现三相表计进线火线一相无电,沿线路找故障点无果(线被埋在墙里面了),后面问用户家里有没有用三相电,用户答没有,于是打算用正常相带故障相。以往都是在表后线后面改接。现场三相表的进线三相四线附近有一零一火的单相表计进线,头脑一热就剪断三相四线故障相火线接到了单相表计的火线上,接上后三相表用电正常,无相序报警。请问各位前辈这样接线有问题么?

2014年01月14日 13:17:19
12楼
lsc19590714 发表于 2014-1-14 13:03 这样做不安全。你把进表前故障相(B相)线拆下做好绝缘即可。防止B相线带电。绝缘肯定的 基本常识。现在主要搞不懂如果接的AAC或者ACC进三相表或有什么后果。
回复
lsc19590714
2014年01月14日 13:38:33
13楼
以上问题注意到了,其它没有什么了。我想是这样。
回复
兔子他爷爷
2014年01月19日 12:50:23
14楼
三相四线表3元件计量,只要电流线圈与电压线圈的“相”对应关系不搞错就没有事。
回复
电气工程狮
2014年01月20日 21:10:00
15楼
不知道楼主测没测电压差?是不是一样?然后就是这是治标不治本的方法,以后再出先毛病就不好办了,还是努找出其中故障的原因吧。还有一点我不明白,没看懂。是不是这个意思:三相表的一项没电,然后你就把这项没电的线用单项表的线接上了??
回复
枫桦
2014年01月21日 07:46:16
16楼
你的运气真好
回复
cz13306196492
2014年01月21日 13:50:02
17楼
楼主可以去买彩票了,随便找着一相就对了
回复
lingxuct
2014年01月21日 16:47:15
18楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-21 16:48 编辑

表前电源进线怎么可以埋进墙里?

断线一相不能用其他相进电表的第三相,否则电压线圈无电压(线电压为0),表将不计量。

表后把有电相接到无电相,故障线翦断,这倒没什么大问题。
回复
david200901050
2014年01月23日 16:39:40
19楼
大家回复地都不错!
回复
jmsljq1
2014年01月23日 17:43:32
20楼
看不懂啊 学习了
回复
wang19800.cs22
2014年01月30日 22:54:51
21楼
没商量。查出故障,解决它。
回复

相关推荐

APP内打开