今天头脑发热 这样接的线
perryshieh
perryshieh Lv.3
2014年01月13日 19:56:13
只看楼主

用户故障报修,到现场发现三相表计进线火线一相无电,沿线路找故障点无果(线被埋在墙里面了),后面问用户家里有没有用三相电,用户答没有,于是打算用正常相带故障相。以往都是在表后线后面改接。现场三相表的进线三相四线附近有一零一火的单相表计进线,头脑一热就剪断三相四线故障相火线接到了单相表计的火线上,接上后三相表用电正常,无相序报警。请问各位前辈这样接线有问题么?

dg13963317739
2014年01月14日 06:37:11
2楼
存在一定的问题,用表测一下三相的相电压
回复
qzxyzxyz
2014年01月14日 07:41:45
3楼
真的发热了
回复
lczb72
2014年01月14日 08:15:13
4楼
有问题,三相表走字不准。
回复
qq359879362
2014年01月14日 08:40:41
5楼
你运气好,那个单相相序正好对应故障相相序
回复
perryshieh
2014年01月14日 09:02:54
6楼
lczb72 发表于 2014-1-14 08:15 有问题,三相表走字不准。愿闻其详 一直以为三相表里面是三个独立的线圈
回复
perryshieh
2014年01月14日 09:05:24
7楼
dg13963317739 发表于 2014-1-14 06:37 存在一定的问题,用表测一下三相的相电压搞忘量线电压了,如果蒙对了那AB BC AC 都会是380V,如果错了 有一个线电压肯定为0,在用户不用动力电的情况下,这样接线有什么危害?谢谢
回复
lsc19590714
2014年01月14日 12:46:57
8楼
三相表计结构原理是三组电压线圈,三组电流线圈。如果用户不用三相电源的情况下(只用220V单相电源)。进线B相断线,把B相负荷加在A或C相负荷上了,进出表计的导线截面是否能满足负荷电流要求?表计量应该不受影响吧?我是这样认为的,请大家讨论。
回复
perryshieh
2014年01月14日 12:57:31
9楼
lsc19590714 发表于 2014-1-14 12:46 三相表计结构原理是三组电压线圈,三组电流线圈。如果用户不用三相电源的情况下(只用220V单相电源)。进线B相 …单相表计电表进出线都是BV6mm2,三相表计电表进出电表都是BV16mm2,故障相负荷并接到正常相基本没什么问题(以往这么干过,在表计出现空开下端把故障相过到其它相)。表计计量也不会受影响。但这次我在表计前把故障相并到了另外一相火线上,这样接不知会有何问题?
回复
lsc19590714
2014年01月14日 13:02:57
10楼
这样做不安全。你把进表前故障相(B相)线拆下做好绝缘即可。防止B相线带电。
回复
lsc19590714
2014年01月14日 13:03:23
11楼
这样做不安全。你把进表前故障相(B相)线拆下做好绝缘即可。防止B相线带电。
回复

相关推荐

APP内打开