今天头脑发热 这样接的线
perryshieh
perryshieh Lv.3
2014年01月13日 19:56:13
只看楼主

用户故障报修,到现场发现三相表计进线火线一相无电,沿线路找故障点无果(线被埋在墙里面了),后面问用户家里有没有用三相电,用户答没有,于是打算用正常相带故障相。以往都是在表后线后面改接。现场三相表的进线三相四线附近有一零一火的单相表计进线,头脑一热就剪断三相四线故障相火线接到了单相表计的火线上,接上后三相表用电正常,无相序报警。请问各位前辈这样接线有问题么?

2014年01月13日 19:56:14
22楼
按你说的,我简单画了一张图。我假设,三相电表B相进线故障,B相出线无电压。附近有一个两相电表,是A相进线。你把两相电表的A相接入三相电表的B相。三相电表的接线为A A C 。所以三相电表相序故障信号灯闪烁。如果后面的用电负荷不是使用三相电,只是使用单相。对计量无影响。平时有时候三相电表接线为A C B 他也会出现相序故障信号灯闪烁现象,但是不影响实际三相电使用,如果电机反转,就在电机那换线就OK。这是我个人的理解,求大大们点评。
直入式电表走字,影响的因数应该只有2点,1电流方向.2电流大小。如果是高供低计,那个就复杂些,好多接法,还要看电表生产情况选接法
回复
bcsdqhdn2014
2014年02月21日 10:49:05
23楼
正好单相表的进线和三相表坏的进线同向了吧
回复
何工
2014年02月21日 11:25:07
24楼
回复
favourchen
2014年02月21日 11:51:28
25楼
学习了,应付各种情况
回复
lw_hjf
2014年02月21日 13:35:03
26楼
这样接线估计没什么问题
回复
mr_chen188
2014年02月21日 23:07:53
27楼
路过看看学学
回复
gmj9608
2014年02月22日 15:10:49
28楼
参与学习,顶一下。
回复
sljmz
2014年03月09日 18:39:23
29楼
如果你蒙对了是缺的那一相计量是没有问题的,只是线小了一点,就算当时能用,就怕用户以后有大的三相负荷会留下隐患,如果没有蒙对可能会计量不准确,还有以后用户用三相负荷你也知道那是不行的,最好是确认清楚。
回复

相关推荐

APP内打开