大家来讨论一下电缆的压降问题
石大头
石大头 Lv.12
2014年01月13日 16:11:45
只看楼主

有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。

有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。
免费打赏
hsbhu425
2014年01月14日 10:45:15
12楼
PLC电源是AC220还是DC24V的啊,一般AC220的电源电压范围很大的啊,正负20V没问题吧。
DC24V的选用的开关电源的电压范围够不够电压降呢。。
才180m,应该没问题吧
回复
智库
2014年01月14日 11:07:15
13楼
本帖最后由 智库 于 2014-1-14 11:08 编辑

不知道是不是在忽悠。。。
1.电压波动范围标准是正负7%,20V电压波动范围不大。
2.相线用400平方,N线用300平方,这种设计还真没见过。
3.就带这么一点负载,对630KVA来说,根本就足够。
4.电机启动不起来,原因在你负载端,从那边去找原因吧。
5.如果因为这点电压波动,PLC都不工作,说不过去。
总之,供电系统-----没问题!
回复
yue522183
2014年01月14日 12:24:24
14楼
:lol:lol:lol:lol
回复
石大头
2014年01月14日 14:08:43
15楼
做技术是要老老实实做的,靠忽悠只能是短暂的,小圈子内的。否则会不会吹箫会露馅的。我从来不忽悠,这是人家遇到的真实情况。
回复
xrzs-c
2014年01月14日 14:26:11
16楼
从单芯电缆(敷设方式,电抗)上找问题
回复
莫下雨
2014年01月14日 15:28:49
17楼
0.4kV的系统本身就允许25v左右的电压波动啊,还不至于PLC系统欠压不能启动,用万用表测量压降过大?实测到底多少,不是20多V吗,还有变压器端电压是多少,如果是0.4kV左右,系统应该不会有问题,PLC欠压会不会是你中性线接的有错误,中性线悬空或没接好,大概L、N间电压值为110V左右,不是压降的问题,400电缆满载荷运行(630A)可达400多米,压降不到7%
回复
wuchangqi2013
2014年01月14日 16:11:35
18楼
智库 发表于 2014-1-14 11:07 不知道是不是在忽悠。。。1.电压波动范围标准是正负7%,20V电压波动范围不大。2.相线用400平方,N线用3 …顶。顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
wuchangqi2013
2014年01月14日 16:12:10
19楼
智库 发表于 2014-1-14 11:07 不知道是不是在忽悠。。。1.电压波动范围标准是正负7%,20V电压波动范围不大。2.相线用400平方,N线用3 …顶。顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 16:13:01
20楼
供电系统没有问题,楼主说的3根400的加1根300的,这样的设计确实没有看到过,我试着给你计算一下啊。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月20日 16:19:25
21楼
车间设备现在是两台18kW,一台45kW。加几台输送用的3kW左右的小电机。
一共加起来18*2+45+9(按照三台算)=90kW,功率因素算0.8的话才112.5KVA。配电手册上说不超过变压器容量的30%就可以全压启动,630的30%也有189呢。
I=170.9A,此时采用的是240的电缆,如果用400的,压降就更小了。
回复

相关推荐

APP内打开