大家来讨论一下电缆的压降问题
石大头
石大头 Lv.12
2014年01月13日 16:11:45
只看楼主

有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。

有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。
免费打赏
boeing_s
2014年01月13日 16:22:38
2楼
压降就是电流*线路阻抗
停机没电流当然没压降
回复
zhu000306
2014年01月13日 16:29:41
3楼
400平方的电缆,设备功率很大:L至少要4-5百个KW了,设备启动电流应该很大吧
回复
加菲猫
2014年01月13日 18:47:30
4楼
变压器容量不够,跟电缆无关:)
回复
lczb72
2014年01月14日 08:28:29
5楼
路过学习学习
回复
qq359879362
2014年01月14日 08:31:41
6楼
楼主参数不足,至少给出设备运行功率
回复
石大头
2014年01月14日 09:01:24
7楼
变压器SCB10-630kVA/10/0.4 车间设备现在是两台18kW,一台45kW。加几台输送用的3kW左右的小电机。18kW以上是变频启动。
回复
j979038397
2014年01月14日 09:50:44
8楼
变压器容量不够
回复
hearthurtg
2014年01月14日 10:09:32
9楼
j979038397 发表于 2014-1-14 09:50 变压器容量不够从哪里看出来变压器容量不够呀
回复
fitman
2014年01月14日 10:09:45
10楼
才一点设备,正常直接起动都不会有问题。你的变压器是否还供其他车间。如果不是在满负荷情况下起动,不会出现欠压的。如果真是这样,就要查线路的情况了(包括接变频器的二次回路)。
回复
j979038397
2014年01月14日 10:30:15
11楼
1、距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接
电压降肯定没问题
2、车间和配电房电压降过大,估计是变压器超负荷了
回复