有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。
有一个工厂的2#车间,距离配电房180米左右用3根YJV22-0.6/1kv 1X400 零线用的是YJV22-0.6/1kv 1X300 电缆连接,试机的时候出现20多V的电压降,设备控制柜的PLC系统欠压不能启动。用万用表测量车间和配电房电压降过大。停机测量则没有压降。就此现象欢迎高手解答。
22楼
天正计算里面最多就是240的电缆。
回复
23楼
180米是车间的配电室到室外配电房的距离,而车间的配电室到用电设备这一部分也会有压降。
回复
24楼
前面大家提的问题你要说明,否则没办法帮你,没有启动之前电压多少?
回复
25楼
这个问题是电缆制造厂家的铠装选择出了问题。现在厂家已经返厂处理恢复正常。感谢大家参与讨论!
回复
26楼
压降要在带负载的情况下才能反映真实的情况吧。
回复
27楼
路过学习了
回复
28楼
石大头 发表于 2014-2-11 13:51 这个问题是电缆制造厂家的铠装选择出了问题。现在厂家已经返厂处理恢复正常。感谢大家参与讨论!铠装选择出了问题导致压降增大?不太理解,能解释一下吗?
回复
29楼
单芯电缆的铠装材料不得选择磁性材料。
回复
30楼
压降(电压损失)=线路电流*线路电阻,停机时无电流,当然就无电压损失了。
回复
31楼
智库正解
回复