如题:关于AC220V和DC24V能传多远的问题!在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!
如题:
关于AC220V和DC24V能传多远的问题!
在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用
DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。
这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!
2楼
没碰到过这样的问题....有点深奥
回复
3楼
不仅仅和输电线电阻有关系,还和变压器的容量,负载容量有关
回复
4楼
500米有点远,偶这边通常不超200米,如果超200米,一般都是通过光电转换,用光缆(通讯方式)传输。
回复
5楼
我这里有个安防项目准备测一下
达不达要求看前端的适配器是否符合,符合要求的标准就是足安
回复
6楼
安防设备是这样子的,例如说摄像机有个参数是多少W,多少伏,根据这个算电流值,选取合适电压及合适电流的设备,例如摄像机功率7.5W,电压12V,那么所需电流就是7.5/12=1A
需要测量的数据就是12V的距离在20米,30米,100米内输出的电流,AC24V也是这样子
20,30,100米这些数据对于综合布线系统来说是黄金数字,因为数据线总是和这些电源线一起走的,规范要求50V以下可共管敷设,测量这些数据很有意义。
回复
7楼
资料不错,顶一下
回复
8楼
想问问题资料要全哦!不然不好解答
回复
9楼
在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用,这是太远了,已经大大超出供电范围了。220V的供电范围不超过150米。
回复
10楼
手册上有这个介绍,如果是5~20mA信号,距离几百米没有问题。
至于无源节点信号,相应手册有介绍,远距离传输,两个问题:
一个是压降,一个是长线效应(就是按钮等的误动作,因为电容电流和干扰等等)。
解决办法:用大接触器,当然会增加压降,但是可以通过增大电缆面积解决,用低电压,
当然也得增加电缆面积,还有其他的方法,看手册!