困扰多年!!!关于AC220V和DC24V能传多远的问题!
shyohy
shyohy Lv.3
2014年01月13日 14:21:41
只看楼主

如题:关于AC220V和DC24V能传多远的问题!在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!

如题:
关于AC220V和DC24V能传多远的问题!

在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用

DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。

这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!
免费打赏
梦就在
2014年01月27日 00:38:29
12楼
不仅仅和输电线电阻有关系,还和变压器的容量,负载容量有关
回复
dgshyjm
2014年01月27日 07:34:56
13楼
一个是压降,一个是长线效应(就是按钮等的误动作,因为电容电流和干扰等等)。
回复
finappy
2014年01月27日 18:36:40
14楼
路过看回复的 ~~
回复
天空蔚蓝
2014年02月04日 00:04:23
15楼
一般24Vdc给料位计提供直流电源及信号传输在1200m以内,常用在1000m以内且使用rvvp2,5mm2屏蔽电缆。
回复
lczb72
2014年02月04日 06:45:22
16楼
路过学习学习
回复
weeest
2014年02月06日 11:17:39
17楼


就是说尽量加大线径,并使用屏蔽线是吗?
回复
wystormcrow
2014年02月06日 23:28:29
18楼
压降和长线效应。
回复
kanger8118
2014年02月09日 21:45:28
19楼
增加导线面积及用导电性能好的材料做导线。
回复

相关推荐

APP内打开