【你进步了吗】细节决定低碳—暖通空调设计要点
xiaowanzick
2014年01月13日 13:45:03
来自于中央空调
只看楼主

暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。如若使系统最大限度地发挥其节能效果,对细节“锱铢必较”并不过分。  以我国南方地区为例,夏季室内设计温度每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季室内空气温度,都将起到显著的节能效果。  与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。

研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了系统能耗。新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作用。如果人员密度较大时,新风的供应按人员密度来确定非常不经济。我国建筑采用新风需求控制(检测室内二氧化碳浓度),值得注意的是:新风量变化,排风量随之发生变化,否则造成负压将适得其反。

5.png

  很多暖通设计师对新规范中新风量的规定表示赞同。他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量很必要。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。暖通空调行业流传着一种十分形象的说法:“如果说节能像一棵树,很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”在建筑领域,建设方的意见非常重要。此外,要想增加新风量或者增强风机盘管处理室内回风的能力,风机盘管加新风的新风口应单独或布置在盘管出风口的旁边,而不应该布置在盘管回风吸入口。

  对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温度控制的区域,其空气调节系统宜采用全空气空调系统,而不宜采用风机盘管系统,以利于集中处理、调节,发挥有利因素,弥补之前产生的问题。

  当建筑空间高度大于或等于10米且体积大于1万立方米时,宜采用分层空调系统。与全室性空调方式相比,分层空调系统夏季可以节能30%左右,但冬季节能效果并不明显。通常设计时,夏季的气流组织为喷口侧送,下回风,高大空间上部排风;冬季一般在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统,也可将上部过热的空气通过风道送至房间下部。

  对于多个空气调节区合用一个空气调节风系统,各区负荷变化较大,低负荷运行时间较长,且需要分别调节室内温度,在经济条件允许时,宜采用全空气变风量空气调节系统。设计时应注意三点:

首先,要采用风机调速改变系统风量,而不能采用定速风机而改变系统阻力调节;

其次,应采取保证最小新风量的措施,避免因送风量减少造成新风量不满足卫生要求的结果;


最后,在调节末端送风口风量时,推荐采用串联式风机驱动型末端装置以保证室内的气流分布。类似于屋顶传热量较大、吊顶内发热量较大、吊顶空间较大(吊顶至楼板底的高度超过1米时)等情况,如果采用吊顶内回风,就会导致空调区域增大、空调耗能上升等问题,对节能非常不利。


所以,当建筑顶层或者吊顶上部有较大热量、吊顶空间较高时,直接从吊顶回风并不合理。


每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~

5.png

免费打赏
小狮子
2014年01月13日 15:34:39
2楼
谢谢楼主分享啊!!!
回复
冰鹰
2014年01月13日 16:44:58
3楼
很好的帖子,学习一下,谢谢楼主!:lol
回复
ylk86887646
2014年01月14日 08:26:38
4楼
学习了 :victory:
回复
勇敢之心
2014年01月14日 08:52:37
5楼
谢谢楼主分享啊!!!学习了
回复
yzhchlan
2014年01月14日 09:37:37
6楼
吊顶回风的情况很常见啊
浪费能源
回复
wozhentaoyan
2014年01月14日 10:34:11
7楼
ylk86887646 发表于 2014-1-14 08:26 学习了 签名真好~
回复
wozhentaoyan
2014年01月14日 10:34:39
8楼
很不错的资料,学习了哇!!!
回复
xiaowanzick
2014年01月14日 10:40:36
9楼
yzhchlan 发表于 2014-1-14 09:37 吊顶回风的情况很常见啊浪费能源现在在商业项目里,我们原则上不允许采用吊顶回风有组织回风最大的问题就是影响吊顶标高,一般采取的方式就是一个大型空间设置集中的回风口,尽量简化回风管道。另外现场的管线综合的控制也至关重要。
回复
xiaowanzick
2014年01月14日 10:41:00
10楼
小丸子ck 发表于 2014-1-14 10:40 现在在商业项目里,我们原则上不允许采用吊顶回风有组织回风最大的问题就是影响吊顶标高,一般采取的方 …个人认为使用吊顶回风毕竟有一部分缺点存在的:1.使用吊顶回风,则空调处理设备还需要处理吊顶上面的空气,有浪费能量的缺点。2.使用吊顶回风,由于吊顶上面的灰尘相对比房间灰尘比较大,则容易造成回风滤网的脏堵,清洗和更换滤网频率增大。3.使用吊顶回风,使用于大区域的房间,对于功能分区比较多的小房间,使用一套吊顶回风,容易造成风量的不平衡性。
回复
九天之上
2014年01月14日 10:41:27
11楼
每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~
============================
严重支持!!!
回复

相关推荐