工程规模是60T速冻系统,采用HSN7471*75×4并联机机组,30T的一间(DJ400四台),15T的两间(DJ400每库各两台),DJ500,供液公用一根管。总供液大小为54,回气为4回路,两台蒸发器一回路。调试中,供液管不时出现管路抖动问题。是否供液管太小?管路走向符合规范,望大师解答。
1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。
2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。
3、供液管路主管和各支管供液量突变引起压力变化剧烈时(一般是管径配合不合理)时也会产生。
4、供液电磁阀、膨胀阀安装位置不合理时(系统工艺不合理)也会产生。
回复
3楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-13 15:37 1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。3、供液管路主管 …学习了,分析的很专业!
回复
4楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-13 15:37 1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。3、供液管路主管 …非常感谢你的解答,我们现在正在改管路系统,初步确定工艺设计没有达到要求。
回复
5楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-13 15:37 1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。3、供液管路主管 …学习中,谢谢斗战胜佛兄!
回复
6楼
谢谢楼上的解答,给我们学习了
回复
7楼
这个系统建议采用多路供液相对较好一点;是用单路供液可能就有这样影响。供液管抖动比较厉害。
回复
8楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-13 15:37 1、如膨胀阀配备不合理会产生此种状况。2、制冷剂不足时供液管(段液段汽时)也会产生。3、供液管路主管 …我觉的第3种的机会比较大
回复
9楼
供液管过小,液体流速过快。
回复
10楼
学习了,分析的很专业!
回复
11楼
管道振动和液体的过冷度有关,过冷度越大发生振动的可能性越高。对于单级带经济器或中冷器的系统由于液体过冷度大,对于直膨式系统振动较普遍。解决方法:用电磁阀并联。
回复