地下室要不要考虑0.2Q
l39478444
l39478444 Lv.2
2007年09月24日 15:31:22
来自于PKPM
只看楼主

请教高人,今天在网上看到一个帖子说地下室不用考虑0.2Q,请问下规范哪条有提到吗?或者有什么理由,谢谢!

请教高人,今天在网上看到一个帖子说地下室不用考虑0.2Q,请问下规范哪条有提到吗?或者有什么理由,谢谢!
免费打赏
liweiping97065
2007年10月08日 09:23:20
2楼
不用考虑,由于土体的约束使地震剪力消耗很多,从0.2Q文件可以明显的看出,变化很小。
具体参考《上部结构与地下室共同工作及地下室设计、人防设计》邵 弘 中国建筑科学院 讲稿
回复
l39478444
2007年10月09日 10:41:23
3楼
谢谢了!
回复