UPS反送电
gaizhixiansheng
2007年09月24日 15:28:15
只看楼主

有一台1KVA的艾默生UPS,在市电中断后由电池工作时,发生了反送电现象,在UPS的市电输入端上也有220V的交流电压,该UPS空载和带载(正常)试的现象一样,市电输入端都有电压。这种现象以前听说过,我还不相信,今天碰到了,请帮忙分析一下,是什么原因。注:有反送电现象,且带载正常.我怀疑是检测回路反送电.请高人详细指点一下!!!!!!!

有一台1KVA的艾默生UPS,在市电中断后由电池工作时,发生了反送电现象,在UPS的市电输入端上也有220V的交流电压,该UPS空载和带载(正常)试的现象一样,市电输入端都有电压。这种现象以前听说过,我还不相信,今天碰到了,请帮忙分析一下,是什么原因。
注:有反送电现象,且带载正常.我怀疑是检测回路反送电.
请高人详细指点一下!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2007年09月24日 17:59:29
2楼
第一次听说,这样只能装逆功率继电器保护UPS了。
回复
gaizhixiansheng
2007年09月24日 20:07:22
3楼
来来往往的师傅们,遇到过的讲句话啰!
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:36:08
4楼
怎么可能,输入有220v,对UPS来说就是没停电喽,自己给自己供电?